AAnschluss des Kessels an den Heizkessel

F 24. Juli 2024

Hallo, ich habe eine Frage zum Kessel ich habe einen 100l BAXI Kessel, der an den Kessel angeschlossen wird. Meine Frage ist, ob er an einen anderen Brennwertkessel angeschlossen werden kann, der Durchlauferhitzer und Kessel kombiniert. 
 

Antwort:

Dieser Anschluss ist völlig ungeeignet. Die Lösung ist entweder ein Brennwertkessel, der das Warmwasser indirekt (über das Heizungswasser) in einem externen Speicher erwärmt, oder ein Heizkessel mit Durchlauferhitzung. Würde man einen Heizkessel hinter den Durchlauferhitzer schalten, wäre das Wasser im Tank unnötig kalt oder müsste noch elektrisch erwärmt werden. 

Karel Náprstek Karel Náprstek